• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-12
查看niningtt的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-11-26 20:47
200W没条线路13,2.6KW,200瓦的效率比较低,考虑到效率电流会在20A这样,放量20% 24A,启动电流瞬间不需要特殊考虑。因为这个本身就是整体考虑.所以6平方。
proface448
有时间就多学学
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-07-05
最后登录: 2017-07-03
查看proface448的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-11-26 20:49
    用三线四线接总功率8KW,线电流16A左右。考虑同时起动6平以上可以了。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-11-26 21:01
看到这样多人支持2楼,真是好笑,还摆出公式,啥一平方8A,100A就16平方的线,是体育老师教的吧,启动就一瞬间的事,你以为是长期工作电流呀,要你这样算,接个28kw电机岂不是要185平方的线。如果哪个工厂老板请你去搞安装,他线都会买不起。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ccy5156) 热心助人!
    liuhong
    自学的路上无比辛酸!
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 3323 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2013-01-23
    最后登录: 2022-06-28
    查看liuhong的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2014-11-26 22:57
    我不知这样算对不对。40台除以3相等于14台,14X200=2800W,2800除1000=2。8KW  2。8X5=15A也就是说三相各相平分的话,每一相有15安的电流,所以4平方就可以了,但是如果线路长的话就要大一个级数也就是用6平方了,要是短的话就用4平方。平时多看看配电系统图的配线!
    alan_ce
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2014-11-07
    最后登录: 2022-05-29
    查看alan_ce的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2014-11-28 00:40
    再次看到如此多人支持二楼真搞笑
    多晶铸锭
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    注册时间: 2012-10-23
    最后登录: 2022-03-30
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-11-28 08:22
    2800w用6平方的线可以了,只要线路不是很远
    [ 此帖被多晶铸锭在2014-11-28 15:08重新编辑 ]
    wangcheng18
    承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 26249 分
    在线时间: 135(小时)
    注册时间: 2014-08-11
    最后登录: 2024-11-13
    查看wangcheng18的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-11-28 08:27
    2.5mm刚好够用,考虑到长期运行及启动电流等因素,用4mm比较合适!(个人意见,仅供参考)
    qwerty318
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4454 分
    在线时间: 159(小时)
    注册时间: 2010-09-03
    最后登录: 2023-08-11
    查看qwerty318的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-11-28 09:08
    经济用4平方,实用用6平方铜芯线
    忍缘善
    独自漂泊
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 1807 点
    下载积分: 20025 分
    在线时间: 3994(小时)
    注册时间: 2010-12-17
    最后登录: 2024-11-15
    查看忍缘善的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-11-28 09:12
    2楼的没错。
    独自漂泊
    chenxue163
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 406 点
    下载积分: 8204 分
    在线时间: 734(小时)
    注册时间: 2013-10-26
    最后登录: 2024-08-02
    查看chenxue163的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-11-28 11:24
    两相电总功率40台*200W=8000W,  三相电功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   启动电流大10A*1.5=15A
    所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方
    ocz822
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 702 分
    在线时间: 133(小时)
    注册时间: 2013-07-16
    最后登录: 2023-01-23
    查看ocz822的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-12-01 18:40
    二楼方法是的他是二百二十伏的。所四平方就够了电流是十二安
    wht1215
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2010-07-17
    最后登录: 2018-02-24
    查看wht1215的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-12-05 09:51
    学习了
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go