楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
alan_ce
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 651 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2014-11-07
最后登录: 2022-05-29
查看alan_ce的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 11:11
四十台每台200瓦,功率八千瓦,三相平衡四平方已够,建议六平方