楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
liuhong
自学的路上无比辛酸!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 132 点
下载积分: 3323 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2013-01-23
最后登录: 2022-06-28
查看liuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 22:57
我不知这样算对不对。40台除以3相等于14台,14X200=2800W,2800除1000=2。8KW  2。8X5=15A也就是说三相各相平分的话,每一相有15安的电流,所以4平方就可以了,但是如果线路长的话就要大一个级数也就是用6平方了,要是短的话就用4平方。平时多看看配电系统图的配线!