用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问这个要使用多少平方的线径才?
上一主题
下一主题
yuanbl09
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
139 点
下载积分:
467 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2012-12-04
最后登录:
2018-05-03
查看yuanbl09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-11-26 02:11
全看
|
小
中
大
请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
分享
liuhong
自学的路上无比辛酸!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
132 点
下载积分:
3323 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2013-01-23
最后登录:
2022-06-28
查看liuhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-26 22:57
全看
|
小
中
大
我不知这样算对不对。40台除以3相等于14台,14X200=2800W,2800除1000=2。8KW 2。8X5=15A也就是说三相各相平分的话,每一相有15安的电流,所以4平方就可以了,但是如果线路长的话就要大一个级数也就是用6平方了,要是短的话就用4平方。平时多看看配电系统图的配线!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问这个要使用多少平方的线径才?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问