yuanbl09
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 139 点
下载积分: 467 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2018-05-03
查看yuanbl09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
多晶铸锭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2022-03-30
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-28 08:22
2800w用6平方的线可以了,只要线路不是很远
[ 此帖被多晶铸锭在2014-11-28 15:08重新编辑 ]