yuanbl09
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 139 点
下载积分: 467 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2018-05-03
查看yuanbl09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-12
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 20:47
200W没条线路13,2.6KW,200瓦的效率比较低,考虑到效率电流会在20A这样,放量20% 24A,启动电流瞬间不需要特殊考虑。因为这个本身就是整体考虑.所以6平方。