   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-08-02
查看chenxue163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的线
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-08-02
查看chenxue163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-28 11:24
两相电总功率40台*200W=8000W,  三相电功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   启动电流大10A*1.5=15A
所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方