楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就够了,国标铜芯线。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-26 21:01
看到这样多人支持2楼,真是好笑,还摆出公式,啥一平方8A,100A就16平方的线,是体育老师教的吧,启动就一瞬间的事,你以为是长期工作电流呀,要你这样算,接个28kw电机岂不是要185平方的线。如果哪个工厂老板请你去搞安装,他线都会买不起。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ccy5156) 热心助人!
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2406(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-11-10
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28楼理论初学者于2014-12-09 08:59发表的  :

    1平方是6A,启动电流7~8倍是大了点;但起动的话电流最少要算1.25倍的线径你这不知道?

    看你说话就知道你是个读死书,只知道照本宣科,依葫芦画瓢的人。你知道2.5平方的国标单芯铜线可以过多大电流吗,我也不想再来回复了,这里南郭先生多。建议回答问题时先多看看书。