楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
proface448
有时间就多学学
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-07-05
最后登录: 2017-07-03
查看proface448的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 20:49
    用三线四线接总功率8KW,线电流16A左右。考虑同时起动6平以上可以了。