加热管的电流计算
现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V 12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V 3KW, 共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
12kw为三相总功率,分3相后4KW/相,根据公式1KW电流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接线均为三角行联接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工发热管时功率有一定的偏差或现场实际电压(偏低370V或偏高390V)的影响而对实际电流的变化偏小或偏高。15A也算正常。
根据公式1KW电流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A 18A肯定没问题
书上公式不会错,不知是老师没教好,还是你没记好。
配电源线更有学问啦!如容性负载、感性负载、阻性负载、