现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-10 09:42
加热管的电流计算

现遇到以下情况:
负载为电加热管。
12kw为三相总功率,分3相后4KW/相,根据公式1KW电流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接线均为三角行联接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工发热管时功率有一定的偏差或现场实际电压(偏低370V或偏高390V)的影响而对实际电流的变化偏小或偏高。15A也算正常。

根据公式1KW电流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A    18A肯定没问题


书上公式不会错,不知是老师没教好,还是你没记好。



配电源线更有学问啦!如容性负载、感性负载、阻性负载、