引用引用第6楼791891于2010-11-09 16:00发表的 :功率36KW,按3相星形连接的那套设备,我按80A选型。结果老板说我选小了,还被他改为100A的
引用引用第12楼791891于2010-11-10 08:19发表的 :根据楼上各位的解释,我的理解如下:3相接法 I=P/1.732/380单相接法 I=P/220