现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V 12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V 3KW, 共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
分享
wanjianhua
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wanjianhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-10 20:48
全看
|
小
中
大
我是搞电加热的,一般电加热是纯电阻,COS等于一,电动机COS小于一,电动机电流就比加热管大。