现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 237 点
下载积分: 27868 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2024-09-29
查看sunnjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-10 10:16
电阻加热计算电流时功率因素为1来计算,而电机计算电流时功率因素一般是小于1的。
二者计算方法不同。