• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-09-29
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-09 12:31
现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
超级大白兔
活到老,学到老!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 688 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2021-12-06
查看超级大白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相总功率,而单相是12KW除3=4KW,因此实际单相电流为4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A为一相电流!
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-09-29
查看791891的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-09 13:22
一楼的,关于“3000/220=14A再乘以4=56A为一相电流!”,56A是接成单项36KW的电流了?
[ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新编辑 ]
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-09 14:53
1KW电流为  1。5到1。7  经验总结 绝对的不会错!~!按公式算 怎么死的都不知道  那样成本要高的多!
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-09 14:54
为Y接法!
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-09 16:00
引用
引用楼主791891于2010-11-09 12:31发表的 加热管的电流计算 :
现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
.......

电加热管不同于电机(感性负载)
电加热管是阻性负载,电流不能按2倍功率来估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加热器功率因数为1 )
故12000/(1.732*380)=18A
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-09-29
查看791891的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-09 16:00
功率36KW,按3相星形连接的那套设备,我按80A选型。结果老板说我选小了,还被他改为100A的
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-09 16:12
引用
引用第6楼791891于2010-11-09 16:00发表的  :
功率36KW,按3相星形连接的那套设备,我按80A选型。结果老板说我选小了,还被他改为100A的

老板说了算,以老板的为准。就怕选的合适,他说大了!
工控天地
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 601 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2024-11-20
查看工控天地的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-09 16:20
你记住电加热,每千瓦乘以1.5倍没错的;12kw*1.5=18A
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-09-29
查看791891的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-09 18:32
7楼说得对,老板说了算,以老板的为准。就怕选的合适了,结果他说大了!
天涯浪子李文
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看天涯浪子李文的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-09 20:18
为了省事呢  我建议按2倍选材料 大点好啊 就算短路也不会烧电线 不过空开还是得选下限为妙  呵呵
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 745 个
工控威望: 4436 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 2964(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-29
查看brian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6楼791891于2010-11-09 16:00发表的  :
功率36KW,按3相星形连接的那套设备,我按80A选型。结果老板说我选小了,还被他改为100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go