用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
加热管的电流计算
上一主题
下一主题
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-09-29
查看791891的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-09 12:31
全看
|
小
中
大
现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V 12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V 3KW, 共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
分享
工控天地
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
356 个
工控威望:
601 点
下载积分:
2238 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2008-03-16
最后登录:
2024-11-20
查看工控天地的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-09 16:20
全看
|
小
中
大
你记住电加热,每千瓦乘以1.5倍没错的;12kw*1.5=18A
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
加热管的电流计算
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问