现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
超级大白兔
活到老,学到老!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 688 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2021-12-06
查看超级大白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相总功率,而单相是12KW除3=4KW,因此实际单相电流为4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A为一相电流!