现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 16:00
引用
引用楼主791891于2010-11-09 12:31发表的 加热管的电流计算 :
现遇到以下情况:
负载为电加热管。
电加热管不同于电机(感性负载)
电加热管是阻性负载,电流不能按2倍功率来估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加热器功率因数为1 )
故12000/(1.732*380)=18A
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-09 16:12
引用
引用第6楼791891于2010-11-09 16:00发表的  :
功率36KW,按3相星形连接的那套设备,我按80A选型。结果老板说我选小了,还被他改为100A的

老板说了算,以老板的为准。就怕选的合适,他说大了!