         我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
jinchen2010
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jinchen2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-21 11:43
要两台500KVA变压器,八个动力柜,四个一组,分两组
jinchen2010
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jinchen2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-21 11:48
如果是一个车间两台变压器要并联运行,两个车间的话可以分开
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-21 12:10
600kW是装机容量、还是计算负荷,我不是很熟悉,但知道这两者有区别。
还要考虑,今后是否有负荷增加的可能。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
雪夜寒光
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-24 14:57
有没有哪位师傅有这方面的经验,赐教一下呀
雨笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-11-18
最后登录: 2024-11-24
查看雨笑的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-24 15:28
装机容量和实际负载率差距太大,600KW选500的变压器有点大。你可以按电流算算,选500的变压器没问题。
jklmn123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9784 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2010-04-05
最后登录: 2024-11-20
查看jklmn123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-24 15:43
安装几个动力柜主要是看你有多少设备,设备分布情况,不过总负荷500KVA不大,安两三个动力柜就足够了
北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-24 15:46
在不增加负荷的情况下勉强可以,至于控制柜你只要把大功率设备分开控制,而小功率设备合在一起就行了。
winpe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2017-02-21
查看winpe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-24 15:54
500KVA的变压器,额定电流是720A.要拖600KW的负载,肯定小了.
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-24 19:11
得选用800KVA的变压器,根据实际情况确定配电柜的数量,一般1到2个分柜。
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是视在功率,视在功率*视在功率=有功功率*有功功率+无功功率*无功功率这是基础啊,伙计们,500KVA小了点,不过你的总负荷是不是同时运行,还是分时运行,600KW是最大功率和,如果同时开,小了点,建议上2个400的,并联运行,负载检测,小就用一个,大就用2个,自动切换,供电局会负责的。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-24 21:25
超600KVA要上高配了,那要加大投资的。一般情怳600KVA够用了,至于几个屏的问题,要根据你车间设备的布置情怳而定,电容补偿要一个主屏和一个付屏。
  • «