楼主  发表于: 2010-10-21 11:29
         我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-24 20:44