我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
分享
雨笑
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
141 点
下载积分:
1835 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2009-11-18
最后登录:
2024-11-11
查看雨笑的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-24 15:28
全看
|
小
中
大
装机容量和实际负载率差距太大,600KW选500的变压器有点大。你可以按电流算算,选500的变压器没问题。