楼主  发表于: 2010-10-21 11:29
         我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-24 21:25
超600KVA要上高配了,那要加大投资的。一般情怳600KVA够用了,至于几个屏的问题,要根据你车间设备的布置情怳而定,电容补偿要一个主屏和一个付屏。