         我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
jinchen2010
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jinchen2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-21 11:43
要两台500KVA变压器,八个动力柜,四个一组,分两组
jinchen2010
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jinchen2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-21 11:48
如果是一个车间两台变压器要并联运行,两个车间的话可以分开