         我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
winpe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2017-02-21
查看winpe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-24 15:54
500KVA的变压器,额定电流是720A.要拖600KW的负载,肯定小了.