我手上有一个项目,具体配置是FX1N-60MT+GT1175-VNBA-C+MR-J3-A+编码器(E6B2-CWZ6C),原来我用的系统没有加编码器,定位精度已经达到客户要求。但是,现在客户要求加装编码器。
我没有作过这样的程序,想来想去都觉得实现完全闭环太 困难了。不知各位大虾有何高见,请多多指教!
carrful
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-02-18
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-01 10:24
有没有人这样做过,我也想知道
三菱
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-09-01 12:24
比你想的要简单的多,最好说下控制要求什么的
sxxdm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sxxdm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-09-01 13:10
        1、要求就是伺服开始行走时采用比较高的速度运行,最后在定位要完成时采用低速运行。这样,既提高的工作效率,又保证了定位精度。国外的设备都有加装直接检测工件的编码器反馈装置,所以,客户要求我们的设备也必须有编码器。速度最高是17米/分,定位精度误差是0。5毫米/米。设备动作比较复杂,每次所行走的距离都是要经过具体工件的尺寸计算的。
    2、要求在自动运行时,电机只能向1个方向前进。
[ 此贴被sxxdm在2007-09-01 13:16重新编辑 ]
sxxdm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sxxdm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-09-01 13:33
请高手来关注一下吧!
sxxdm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sxxdm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-09-01 15:19
没有人理?!!!
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-09-01 15:23
不要急,大家不一定都在看你的帖子嘛,看见了就会帮你的,只是我还没搞过闭环控制,帮不上忙!
sxxdm
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sxxdm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-09-01 16:28
my god!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-09-01 18:08
我只看了楼主两句话

1,定位精度已经达到客户要求
2,现在客户要求加装编码器

说实话,伺服的编码器精度是17位的,普通的编码器跟那个没法比
你的客户想让你做双闭环,既然已经达到要求了

我就装个编码器在上面,连接在PLC上面,但是老子就是不编程!反正精度已经达到了

我比较恨那种不懂还要乱指挥的客户。
他要编码器就给他加上,就是不编程。


特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-02
查看fjqz00的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-09-02 12:05
站长果然厉害啊,以后碰到类似的问题可以这么干。
mmyyzz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mmyyzz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-09-02 20:59
编码器只能实现半闭环控制,
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-09-02 21:14
虽然伺服的编码器是17位的,但是这也只是伺服电机与驱动器之间的半闭环控制,用户增加编码器是要实现大闭环控制,以进一步提高精度。实际上只是通过高速计数读取编码器数值与发送脉冲进行比较,然后根据比较的结果做出相应的处理。
  • «