我手上有一个项目,具体配置是FX1N-60MT+GT1175-VNBA-C+MR-J3-A+编码器(E6B2-CWZ6C),原来我用的系统没有加编码器,定位精度已经达到客户要求。但是,现在客户要求加装编码器。
我没有作过这样的程序,想来想去都觉得实现完全闭环太 困难了。不知各位大虾有何高见,请多多指教!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-01 18:08
我只看了楼主两句话

1,定位精度已经达到客户要求
2,现在客户要求加装编码器

说实话,伺服的编码器精度是17位的,普通的编码器跟那个没法比
你的客户想让你做双闭环,既然已经达到要求了

我就装个编码器在上面,连接在PLC上面,但是老子就是不编程!反正精度已经达到了

我比较恨那种不懂还要乱指挥的客户。
他要编码器就给他加上,就是不编程。