楼主  发表于: 2009-08-05 11:47
屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 11:58
我觉得用一个温控仪来控制比例阀会简单些,可以用内部的PID功能,不用编程了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 13266 分
    在线时间: 2204(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-11-26
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-05 12:08
    主要是不想用仪表,要用PLC!
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 13266 分
    在线时间: 2204(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-11-26
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-05 18:36
    高手来顶顶啊!
    anddylihua
    沉思的飞刀
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2009-02-14
    最后登录: 2024-11-01
    查看anddylihua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-05 19:25
    用热电阻采集温度,PLC的AD/DA模块进行PID控制,应该可以吧,我以前公司的窑炉烧煤气就是这样控制的.......
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 飞刀,又见飞刀
    sph8782
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看sph8782的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-05 19:41
    用热电阻采集温度给PLC的AD模块输入,然后用PLC的DA模块输出4--20mA控制比例阀。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 13266 分
    在线时间: 2204(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-11-26
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-05 21:54
    那就用台达DTC-1000C模块,用通讯做好了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5200 个
    工控威望: 7423 点
    下载积分: 158799 分
    在线时间: 3161(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-22
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-05 22:09
    大体的思路如您所述。
    实际控制需要通过现场试验获得最佳方案。因为加热能力、受热面积、温度采集点的不同对系统控制要求都不一样。
    蒸汽加热升温较为平缓,普通的开关阀门也应该能将温度控制在正负2之间,何况采用比例阀。
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 13266 分
    在线时间: 2204(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-11-26
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-05 22:36
    普通的电磁阀用来精确控温是控制不了的,情况好点的会上冲10度,不好点的20-30度,我和这种电磁阀打交道6-7年,这个东西我看的很透了。所以现在不惜血本用比例调节阀。
    13609073404
    天各一方
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-16
    最后登录: 2018-04-20
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-06 11:46
    温度A/D 和 D/A输出. 控制比例阀一定要用PID控制才可以有精度.
    不用PID控制,用比例阀一点意义都没有,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    注册时间: 2009-05-18
    最后登录: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-06 15:21
    我也觉得用PID控制会比较好些
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    a271156864
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    注册时间: 2008-04-28
    最后登录: 2019-12-16
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-06 20:36
    搞的那么复杂做什么啊!!搞个温控表!在加个 比例马达!你要多少就给你多少!