屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
sph8782
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sph8782的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 19:41
用热电阻采集温度给PLC的AD模块输入,然后用PLC的DA模块输出4--20mA控制比例阀。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬