用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
比例调节阀怎么能比较精确的控制温度
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1402 个
工控威望:
1508 点
下载积分:
13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-12-28
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-05 11:47
全看
|
小
中
大
屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-05 11:58
全看
|
小
中
大
我觉得用一个温控仪来控制比例阀会简单些,可以用内部的PID功能,不用编程了。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
比例调节阀怎么能比较精确的控制温度
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问