小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 11:47
屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 20:36
搞的那么复杂做什么啊!!搞个温控表!在加个 比例马达!你要多少就给你多少!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    a271156864
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    注册时间: 2008-04-28
    最后登录: 2019-12-16
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-06 20:41
    搞的那么复杂做什么啊!!搞个温控表!在加个 比例马达!你要多少就给你多少!  精确度可达到
    1度   我是做燃烧行业的  !!  用的比较多!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬