用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停开关是用常闭符号还是常开符号?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
kcai_fly
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
268 点
下载积分:
2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2023-10-27
查看kcai_fly的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-02 13:55
只看楼主
|
小
中
大
在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-10-21
查看ma924888027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-02 14:00
只看该作者
|
小
中
大
一般急停开关都用常闭,有些设备会根据不同情况选用常开
分享
kcai_fly
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
268 点
下载积分:
2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2023-10-27
查看kcai_fly的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-02-02 14:08
只看该作者
|
小
中
大
就是说还是要根据实际使用的急停开关的机械结构来定是常闭或是常开。
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-02-02 14:11
只看该作者
|
小
中
大
急停开关都是常闭的,你可以想象一下急停开关坏了或者线路断了,如果接的常开,那就无法急停了,如果是常闭就是一直急停,这样才能保障安全
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
分享
kcai_fly
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
268 点
下载积分:
2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2023-10-27
查看kcai_fly的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-02-02 14:26
只看该作者
|
小
中
大
说的也是啊!但我好象确实有看到一些资料里说急停要用常开符号,所以还是有点晕!
分享
15666562269
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
57 点
下载积分:
846 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2018-01-30
最后登录:
2018-05-28
查看15666562269的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-02-02 14:55
只看该作者
|
小
中
大
PLC里确实有好多用常开做急停的
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-10-21
查看ma924888027的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2018-02-02 15:14
只看该作者
|
小
中
大
标准的是要用常闭的,有时候我们的急停要用不同的状态实现两个功能,就会用到常开。我使用过
分享
jrd50702791
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
101 点
下载积分:
834 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2018-02-01
最后登录:
2023-12-15
查看jrd50702791的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2018-02-02 16:49
只看该作者
|
小
中
大
大部分用常闭触点,plc有时候用常开
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
1837 点
下载积分:
236 分
在线时间: 1104(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2024-11-05
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2018-02-02 16:58
只看该作者
|
小
中
大
如果是靠线路做的急停用常闭 如果是程序上的急停 常闭常开都行
Your happiness is everything.
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2018-02-02 17:02
只看该作者
|
小
中
大
一般有关安全的信号都选用常闭,表示信号在才是安全范围,一旦信号不在就是存在风险。像安全光幕、急停开关,连伺服的报警信号都是常闭的
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
分享
jum1982
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
197 个
工控威望:
753 点
下载积分:
695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2014-02-12
最后登录:
2024-10-30
查看jum1982的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2018-02-02 17:18
只看该作者
|
小
中
大
有一点别搞错了,PLC里急停信号的常开常闭都可以用的。按钮的触点一般用常闭的。
严格来讲,急停是常闭触点连接控制电源的,只要急停一触发,所有控制回路都要断电。
只不过很多人为了图方便,把急停按钮接到PLC输入后用PLC的程序控制急停,这样是会造成控制回路响应延迟,但这个时间非常短,一般要求不高还是没有问题的。
分享
qwming
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
163 点
下载积分:
9624 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2016-06-01
最后登录:
2024-10-28
查看qwming的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2018-02-02 17:46
只看该作者
|
小
中
大
为了安全急停都是常闭的,除非非标的!!!
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
急停开关是用常闭符号还是常开符号?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问