发表于: 2018-02-02 13:55
全看
|
小
中
大
在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
分享
jum1982
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
197 个
工控威望:
753 点
下载积分:
695 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2014-02-12
最后登录:
2024-12-20
查看jum1982的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-02 17:18
全看
|
小
中
大
有一点别搞错了,PLC里急停信号的常开常闭都可以用的。按钮的触点一般用常闭的。
严格来讲,急停是常闭触点连接控制电源的,只要急停一触发,所有控制回路都要断电。
只不过很多人为了图方便,把急停按钮接到PLC输入后用PLC的程序控制急停,这样是会造成控制回路响应延迟,但这个时间非常短,一般要求不高还是没有问题的。