在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-02 14:11
全看
|
小
中
大
急停开关都是常闭的,你可以想象一下急停开关坏了或者线路断了,如果接的常开,那就无法急停了,如果是常闭就是一直急停,这样才能保障安全
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-02-02 17:02
全看
|
小
中
大
一般有关安全的信号都选用常闭,表示信号在才是安全范围,一旦信号不在就是存在风险。像安全光幕、急停开关,连伺服的报警信号都是常闭的
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ