• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-23 11:00
图片:
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
csadolph
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 534 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2013-04-01
最后登录: 2020-05-11
查看csadolph的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-23 11:57
是不是你的程序写完了没有上传到PLC?
zsm9614501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-23 12:50
换一个点位试试看看!
每天好心情
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-23 13:38
引用
引用第1楼csadolph于2018-01-23 11:57发表的  :
是不是你的程序写完了没有上传到PLC?

这个是在运行的设备了,之前一直正常的,停机了我同事 截图回来的结果
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-23 13:40
引用
引用第2楼zsm9614501于2018-01-23 12:50发表的  :
换一个点位试试看看!

主要是想找下造成这结果的原因,以后避免出现
sh313131
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 572 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-15
最后登录: 2024-08-16
查看sh313131的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-23 13:50
.....
[ 此帖被sh313131在2018-01-23 21:16重新编辑 ]
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-23 14:12
引用
引用第5楼sh313131于2018-01-23 13:50发表的  :
查查前面除了SM400的另外三个接通条件是否在闪烁?也就是说虽然你看到的这三个触点都是导通状态,但那只是一个扫描周期结束时的结果,当程序扫描到你截图这里的时候,这三个触点不一定是导通的。。。

这个也查过了,这几个条件,是在不同动作步骤里置位,复位的结果,按照从上往下扫描的顺序感觉没什么问题。。。下次出现这种类似的情况我再做个程序看下是不是闪了。。。。
大神如果是这种情况的话有没有办法处理?毕竟这种情况很少出现
sh313131
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 572 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-15
最后登录: 2024-08-16
查看sh313131的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-23 14:25
.........
[ 此帖被sh313131在2018-01-23 21:18重新编辑 ]
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2357 个
工控威望: 2786 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 1170(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-18
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-23 18:38
把sm400后面的软元件监控一下时序图?再看看是否有主控指令等。遇到过的是松下的PLC,keep指令直接接通无法复位,只能软件复位。楼主可以在停机的状态,强制试试。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-13
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-23 21:19
感觉实在某个地方rst了 要不然不会这样的 仔细找找吧
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-24 08:09
之前碰過
在線修改元件,用[取代]方式
表面上是修改ok,但PLC並沒有更新
需將PLC重新啟動,才會更新。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(libin520) 得重新启动电源,不然不 ..
    wangnaizhi
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1273 个
    工控威望: 1449 点
    下载积分: 5484 分
    在线时间: 896(小时)
    注册时间: 2015-08-31
    最后登录: 2024-11-16
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-24 09:59
    去找找还用到这个点的复位程序 应该是复位程序一直在复位  我也遇到过 结果搞了半天才找到原因
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go