RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-12-21
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-24 09:59
全看
|
小
中
大
去找找还用到这个点的复位程序 应该是复位程序一直在复位 我也遇到过 结果搞了半天才找到原因