用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱q系列线圈无法接通问题求解答!!!
上一主题
下一主题
机电小刘
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
109 点
下载积分:
599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2016-08-16
最后登录:
2022-04-21
查看机电小刘的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-01-23 11:00
全看
|
小
中
大
图片:
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-16
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-24 09:59
全看
|
小
中
大
去找找还用到这个点的复位程序 应该是复位程序一直在复位 我也遇到过 结果搞了半天才找到原因
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱q系列线圈无法接通问题求解答!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问