图片:
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-23 13:38
引用
引用第1楼csadolph于2018-01-23 11:57发表的  :
是不是你的程序写完了没有上传到PLC?

这个是在运行的设备了,之前一直正常的,停机了我同事 截图回来的结果
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-23 13:40
引用
引用第2楼zsm9614501于2018-01-23 12:50发表的  :
换一个点位试试看看!

主要是想找下造成这结果的原因,以后避免出现
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-23 14:12
引用
引用第5楼sh313131于2018-01-23 13:50发表的  :
查查前面除了SM400的另外三个接通条件是否在闪烁?也就是说虽然你看到的这三个触点都是导通状态,但那只是一个扫描周期结束时的结果,当程序扫描到你截图这里的时候,这三个触点不一定是导通的。。。

这个也查过了,这几个条件,是在不同动作步骤里置位,复位的结果,按照从上往下扫描的顺序感觉没什么问题。。。下次出现这种类似的情况我再做个程序看下是不是闪了。。。。
大神如果是这种情况的话有没有办法处理?毕竟这种情况很少出现