图片:
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-24 08:09
之前碰過
在線修改元件,用[取代]方式
表面上是修改ok,但PLC並沒有更新
需將PLC重新啟動,才會更新。