楼主  发表于: 2018-01-23 11:00
图片:
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2357 个
工控威望: 2786 点
下载积分: 4422 分
在线时间: 1170(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-18
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-23 18:38
把sm400后面的软元件监控一下时序图?再看看是否有主控指令等。遇到过的是松下的PLC,keep指令直接接通无法复位,只能软件复位。楼主可以在停机的状态,强制试试。