• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
有梦就跑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 609 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-07-13
最后登录: 2023-07-01
查看有梦就跑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-16 21:49
各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。
我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 22:14
程序错误。看看计数器说明书吧
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-16 22:25
编码器是用的开关电源吧?用PLC自身的24V电源。或是把开关电源的0V与PLC输入端的COM短接起来。
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-12-25
查看ufo6363的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-16 23:11
觉得你这个程序怪怪的
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2008-04-08
最后登录: 2024-11-29
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-16 23:25
试试这个程序
LD M8000
OUT C235 K9999
LD X6
OUT M8235
也许对你有帮助     
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-17 17:23
程序错了
源源
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看源源的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-17 17:53
你自己都说了A相接在X0上,用C235计数.那应该是 ld x0 out c235啊!用x6怎么会计数呢......
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2024-07-26
查看f118的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-17 19:40
不会吧,没看说明书啊
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-12-17
查看huangyue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-17 19:44
量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变,应该要在24V ,0V的电压变化才行
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-12-22
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-17 20:12
旋转变压器也能接在PLC的I /O口?
有梦就跑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 609 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-07-13
最后登录: 2023-07-01
查看有梦就跑的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-18 14:13
我的LD          X006
     OUT       C235  k32765
     LD          Y000
     OUT       M8235
要是计数器没有目标值指令怎么写的进去呢,我用编码器A相输出的去碰X000端子,发现是可以计数的,但固定到X000端子就不能计数了。
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-18 15:17
是编码器不是变压器,如果编码器用的是外接电源的话,那么你的外接电源的24V-应该和PLC的COM端相连,你的A相与COM端虽然有6V的电压,但他们没有共同的等电位点,在PLC的输入中就是一个虚电位信号,如果相连后,6V就是一个输入脉冲啊!
朋友试试吧!应该会没有问题的。
绿色的微笑
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go