各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。
我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为
LD X006
OUT C235
LD Y000
OUT M8235
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-18 15:17
全看
|
小
中
大
是编码器不是变压器,如果编码器用的是外接电源的话,那么你的外接电源的24V-应该和PLC的COM端相连,你的A相与COM端虽然有6V的电压,但他们没有共同的等电位点,在PLC的输入中就是一个虚电位信号,如果相连后,6V就是一个输入脉冲啊!
朋友试试吧!应该会没有问题的。