楼主  发表于: 2011-11-16 21:49
各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。
我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
源源
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看源源的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-17 17:53
你自己都说了A相接在X0上,用C235计数.那应该是 ld x0 out c235啊!用x6怎么会计数呢......