• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-11-18 17:38
楼上,就是按你的说法接上线能计数才怪,三菱PLC一般都是NPN输入的,即输入低电平有效,外接电源的负极与PLC的COM连接是不起作用滴,要想解决问题,楼主必须先确认编码器的工作电压,输出方式,参数符合要求的话,就把外接电源的正极接到PLC的24V端子,PLC的com端悬空,把A相或B相信号接入PLC!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 943 个
    工控威望: 1397 点
    下载积分: 1615 分
    在线时间: 147(小时)
    注册时间: 2008-07-28
    最后登录: 2024-11-19
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2011-11-18 18:50
    引用
    引用第6楼源源于2011-11-17 17:53发表的  :
    你自己都说了A相接在X0上,用C235计数.那应该是 ld x0 out c235啊!用x6怎么会计数呢......

    高速计数器的输入点不要写入程序内吧,X6应该是一个使能开关啊.当然楼主这个程序也不对啊,既然计数,却没有设定值的
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    358273433
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2024-10-11
    查看358273433的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-11-19 15:02
    引用
    引用第12楼回忆依然最美于2011-11-18 17:38发表的  :
    楼上,就是按你的说法接上线能计数才怪,三菱PLC一般都是NPN输入的,即输入低电平有效,外接电源的负极与PLC的COM连接是不起作用滴,要想解决问题,楼主必须先确认编码器的工作电压,输出方式,参数符合要求的话,就把外接电源的正极接到PLC的24V端子,PLC的com端悬空,把A相或B相信号接入PLC!

    按照12楼的说法其实编码器就是用的PLC的24V电源,这时候还用外接电源不是多此一举。支持11楼的说法。外接电源的负极与PLC的COM连接是为让X0与COM形成回路,即输入脉冲有效。当然,确认编码器的工作电压,输出方式是必须的。
    [ 此帖被358273433在2011-11-19 15:14重新编辑 ]
    seaeast
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 40(小时)
    注册时间: 2011-05-16
    最后登录: 2024-11-21
    查看seaeast的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-10-08 21:16
    程序有问题吧
    abadguy
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    注册时间: 2012-08-21
    最后登录: 2023-06-27
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-10-09 09:28
    应该是电压问题,PLC 0电位与1电位的电压跳变应该比6V要高不少
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go