有梦就跑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 609 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-07-13
最后登录: 2023-07-01
查看有梦就跑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-16 21:49
各位大侠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋转变压器,只用A相输出,将A相直接接在X000端子上,用C235去计数,但一直计数不上。
我将旋转变压器拿在手中,量出A相与输入COM端的电压为0-6V之间的电压在变化,但在PLC中一直没计数上,很郁闷,请大家指教,程序为
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2008-04-08
最后登录: 2024-11-29
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-16 23:25
试试这个程序
LD M8000
OUT C235 K9999
LD X6
OUT M8235
也许对你有帮助     
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市