http://www.ymmfa.com/read-gktid-50777.html
我在上贴中列出了问题,各位论坛朋友献计献策,大部分人都建议在线圈两端反并联二极管能解决问题
于是我按照此法去做,结果却出人意料
百般不得其解,于是改为在指示灯回路中串联二极管,问题得以解决
为什么线圈两端反并联二极管不行呢?
wuya555
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wuya555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-26 16:17
我也碰到了一个和楼主一样的问题
我是检测设备是否漏铁液,跟电和磁有关. 我认为:
你的指示灯阻值比较小,二极管处于正向电压时,电流还是从灯那里流过.所以没有起作用.
你的回路震荡现象还在.
24伏直流的继电器等元件,太容易收干扰了.
可是不用又不行,郁闷啊!!!!!!!!!!!
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-26 16:22
楼上的朋友,你好!
如果硬要在线圈两端反并联二极管
还需要采取什么好的措施去消除震荡呢?
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-26 17:01
引用
引用楼主haha123于2009-11-26 12:24发表的 关于在直流线圈两端反并联二极管有新现象! :
你的电路最终用的是DC24V还是AC220V?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-26 17:41
接法错误,定时器(尤其是电容充放电式定时器)不能用常闭触点控制自己,会产生震荡,需加一个继电器。
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-26 18:00
引用
引用第3楼qinchenglim于2009-11-26 17:01发表的  :

你的电路最终用的是DC24V还是AC220V?

不得不用DC24V
若用AC220V就不发贴了.
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-26 18:04
引用
引用第4楼lqbzlqbz于2009-11-26 17:41发表的  :
接法错误,定时器(尤其是电容充放电式定时器)不能用常闭触点控制自己,会产生震荡,需加一个继电器。

你这种说法我不敢苟同,和用常闭触点控制自己有什么关系呢?朋友你看贴不仔细,我在另一贴里,已经说过了,去掉指示灯,电路正常工作,实验进行了好多次了,还骗你不成!
你可以自己实验一下啊
不过还是谢谢你发表见解!
黄猛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2019-12-06
查看黄猛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-26 18:35
这种问题的出现是由于灯的内阻小于二极管内阻造成的,只在线圈两端反并二极管不行,因为反压通过小阻的灯就又回加到线圈上,所以震荡。若去掉灯或反串一个二极管在灯路中就不会有这个问题了。拙见哈,欢迎再讨论
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-26 20:34
信号灯的电流大于或等于延时器的最低功工作电流,才会这样,形成了信号灯和继电器线圈串联,如果信号灯如果换成LED就不可能了
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-27 07:44
引用
引用第8楼张平全于2009-11-26 20:34发表的  :
信号灯的电流大于或等于延时器的最低功工作电流,才会这样,形成了信号灯和继电器线圈串联,如果信号灯如果换成LED就不可能了

谢谢!LED灯也试了(上海二工),结果是一样的。
目前的方法就是在指示灯上串联一个二极管解决问题。
ljl5130
中国工控!雄起!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2024-09-28
查看ljl5130的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-27 08:27
在灯的回路中串联一个KT1的常开触点就行了
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-27 08:36
引用
引用第10楼ljl5130于2009-11-27 08:27发表的  :
在灯的回路中串联一个KT1的常开触点就行了

可是,这种时间继电器STPC-C 已经没有了常开点了!
瞬动的用了,延时的也用了,没有第三组触点可用了。
  • «
  • 1