发表于: 2009-11-26 12:24
全看
|
小
中
大
http://www.ymmfa.com/read-gktid-50777.html
我在上贴中列出了问题,各位论坛朋友献计献策,大部分人都建议在线圈两端反并联二极管能解决问题
于是我按照此法去做,结果却出人意料
百般不得其解,于是改为在
指示灯回路中串联二极管
,问题得以解决
为什么
线圈两端反并联二极管
不行呢?
分享
wuya555
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wuya555的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-26 16:17
全看
|
小
中
大
我也碰到了一个和楼主一样的问题
我是检测设备是否漏铁液,跟电和磁有关. 我认为:
你的指示灯阻值比较小,二极管处于正向电压时,电流还是从灯那里流过.所以没有起作用.
你的回路震荡现象还在.
24伏直流的继电器等元件,太容易收干扰了.
可是不用又不行,郁闷啊!!!!!!!!!!!