我在上贴中列出了问题,各位论坛朋友献计献策,大部分人都建议在线圈两端反并联二极管能解决问题
于是我按照此法去做,结果却出人意料
百般不得其解,于是改为在
指示灯回路中串联二极管
,问题得以解决
为什么
线圈两端反并联二极管
不行呢?
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-26 20:34
全看
|
小
中
大
信号灯的电流大于或等于延时器的最低功工作电流,才会这样,形成了信号灯和继电器线圈串联,如果信号灯如果换成LED就不可能了