各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 21:42
是单相负荷比较多,是正确的做法
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    薛名海强
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看薛名海强的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-28 21:45
    那最多只是和相线一样大啊,为什么零线要比相线大呢?
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1400 个
    工控威望: 1504 点
    下载积分: 13259 分
    在线时间: 2203(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-11-22
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-28 22:06
    这个太简单了,因为相线只承受1相的电流,而零线可能承受2相或3相的电流,换句说有2相或3相的电流要经过零线!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsandlqj) 请勿发表无意义的帖子
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2664(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-11-12
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-28 22:20
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(洱海雪)
  • 下载积分:+1(vliving) 说的对
  • 下载积分:+1(xlqlh) 请勿重复发表相似内容
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    xjx0618
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-28 22:21
    回坛主:"是单相负荷比较多,是正确的做法"按你的说法我如何理解克希荷夫定律呢?
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2369 个
    工控威望: 2798 点
    下载积分: 4446 分
    在线时间: 1172(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-11-22
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-28 22:24
    [quote]引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。
    [/quo
    不对。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2664(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-11-12
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-28 22:26
    引用
    引用第6楼libin520于2009-07-28 22:24发表的  :
    [quote]引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。
    [/quo
    不对。

    请问哪里不对?要知道三相时零线上电流是相线的矢量和,不是代数和。
    签名无效了,麻雀不见了!
    neilnie
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2009-07-27
    最后登录: 2018-11-28
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-28 22:28
    好象不对呀,
    薛名海强
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看薛名海强的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-28 23:30
    好象是为了谐波电流
    薛名海强
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看薛名海强的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-28 23:37
    网上找的最满意答案  ③中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。
      现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xjx0618
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-29 00:18
    楼主:"网上找的最满意答案  ③中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。
      现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。"请你帮忙把相关的出处给大家标出来,好让大家都学习一下.否则你的论点就是假的.