各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
分享
薛名海强
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看薛名海强的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-28 21:45
全看
|
小
中
大
那最多只是和相线一样大啊,为什么零线要比相线大呢?
分享
薛名海强
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看薛名海强的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-28 23:30
全看
|
小
中
大
好象是为了谐波电流
分享
薛名海强
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看薛名海强的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-07-28 23:37
全看
|
小
中
大
网上找的最满意答案 ③中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。
现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。