各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 22:21
回坛主:"是单相负荷比较多,是正确的做法"按你的说法我如何理解克希荷夫定律呢?
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-29 00:18
楼主:"网上找的最满意答案  ③中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。
  现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。"请你帮忙把相关的出处给大家标出来,好让大家都学习一下.否则你的论点就是假的.
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-29 11:07
回13楼:我来这本来就是学习.不过我倒认为这你更应补补电工原理的基础知识.克希荷夫第一;二定律是从事电器工作人员需要掌握的基本要求.你搞懂后再发言吧.不要误导大家.
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-30 11:00
回wxh0734.你说东道西了半天也没回答我的问题.为何你自己不去测量一下并作一个数学模型给大家演示一下你的论点呢? .定律不是用来忽悠人的,它是帮人入门的入口,我没搞懂所以才要你拨点.另你去过几次事故现场?真正分析过几例现场案例?版主还是好自为知吧.
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-31 13:39
首先谢谢42楼的网友:你提精供的信息网内容精僻.作为设计人员有很大的参考消息价值.应得助人为乐分.