引用
引用第1楼wxh0734于2009-07-28 21:42发表的  :
是单相负荷比较多,是正确的做法

是对的。
对于家庭用电,一般都是单相负载,你接三相电过来,就有可能是各个负载接不同的相线,但零线都是同一条的,所以要粗一些。
对于工业三相负载用电,只有三相不平衡时候零线才会通过电流,所以此时甚至零线用细一点都没问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
    dpc
    黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 83(小时)
    注册时间: 2007-08-01
    最后登录: 2024-12-07
    查看dpc的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-07-29 08:12
    引用
    引用第5楼xjx0618于2009-07-28 22:21发表的  :
    回坛主:"是单相负荷比较多,是正确的做法"按你的说法我如何理解克希荷夫定律呢?

    呵呵,看来您还需要再复习一下以前的功课……
    黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
    clsko
    向你学习!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 27436 分
    在线时间: 1125(小时)
    注册时间: 2008-07-21
    最后登录: 2024-12-28
    查看clsko的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-07-29 08:46
    引用
    引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。

    同意此说辞.
    来学习
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看来学习的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-07-29 09:18
    也有可能配线配错了呢。具体可以测量一下每相的电流。
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更远。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 785 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 575(小时)
    注册时间: 2009-06-10
    最后登录: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-07-29 09:19
    我发现现在网上很多东西都有几种说话
    搞得我都有时候不知道自己以前理解的对还是他们说的对
    我的理解是在三相电中不管家用还是工业只要是一个变压器出来公用一条零线
    公用零线电流不会是三相电流值的叠加而是三相向量的叠加
    三相始终都有一个120度向量差这样公用零线肯定等于或小于其中一条电流最大的相线
    也就是说公用零线不会因为电流的大小而选择用截面积大于相线的电缆
    至于有没10楼说的谐波发热有点难,讲谐波大是会引起发热
    不过家用电的话应该不会产生那么大的谐波吧
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 好好学习,天天向上!
    huaihuai510
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看huaihuai510的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-07-29 09:58
    假如三相流过的电流是相等的,理论上零线电流为0。但是,实际上三相再怎么平衡,零线上也会有电流。不过很小,不会超过任何一相的电流。可是,如果其中一相电流接近0或者断路,那么零线承受的电流将是其他两相之和。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    hzhcdy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 689 个
    工控威望: 841 点
    下载积分: 1395 分
    在线时间: 574(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2024-12-26
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-07-29 10:10
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。
    同意
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xjx0618
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-07-29 11:07
    回13楼:我来这本来就是学习.不过我倒认为这你更应补补电工原理的基础知识.克希荷夫第一;二定律是从事电器工作人员需要掌握的基本要求.你搞懂后再发言吧.不要误导大家.
    marcelinho
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 7296 分
    在线时间: 220(小时)
    注册时间: 2007-07-24
    最后登录: 2023-06-17
    查看marcelinho的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-07-29 12:28
    引用
    引用第3楼小蜜蜂于2009-07-28 22:06发表的  :
    这个太简单了,因为相线只承受1相的电流,而零线可能承受2相或3相的电流,换句说有2相或3相的电流要经过零线!

    赞同
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-07-29 21:28
    你也知道说是矢量和,不要拿什么克希荷夫定律来忽优人,晚上回家拿钳表测一测你家外三相四线供电的零线,你就知道N线电流远大于相线电流的,整天定律定律的,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(w654163504) 不懂就别瞎说
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zhoubin159
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 38(小时)
    注册时间: 2008-11-26
    最后登录: 2017-03-25
    查看zhoubin159的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-07-29 21:28
    其实很简单,它虽然放的是三相四线,但都是单相负载,在单相负载中,相线与零线中的电流是一样的,这就是为什么相线与零线线径不一样的原因,我在实际放线中也是这样操作的,这是经过N多年实际运行中得来的经验。是对的。
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-07-29 21:47
    引用
    引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。

    如果像这么说,就不会有那么多电气线路起火,而引发的火灾事故了,宿舍里电脑,空调,日光灯,节能灯会产生大量的三次谐波,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,将会引起中性线(零线)超载的风险(一般中性线(零线)的电流会达到相线的2倍左右)
    这就是为什么会选大一点线径,不要以为供电局的那些个设计师,都是吃干饭的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励