楼主  发表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 21:42
是单相负荷比较多,是正确的做法
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-29 21:28
    你也知道说是矢量和,不要拿什么克希荷夫定律来忽优人,晚上回家拿钳表测一测你家外三相四线供电的零线,你就知道N线电流远大于相线电流的,整天定律定律的,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(w654163504) 不懂就别瞎说
    3楼  发表于: 2009-07-29 21:47
    引用
    引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
    这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。

    如果像这么说,就不会有那么多电气线路起火,而引发的火灾事故了,宿舍里电脑,空调,日光灯,节能灯会产生大量的三次谐波,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,将会引起中性线(零线)超载的风险(一般中性线(零线)的电流会达到相线的2倍左右)
    这就是为什么会选大一点线径,不要以为供电局的那些个设计师,都是吃干饭的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励